На ФКВ у нас возник спор об УЗО. Нужно ли ему заземление?
Я считаю, что достаточно зануления...


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛТ_
сообщение 30.1.2011, 20:57
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 21



Цитата(subastik @ 30.1.2011, 19:35) *
На ФКВ у нас возник спор об УЗО. Нужно ли ему заземление?
Я считаю, что достаточно зануления...

Субастик давай сюда скопируем тексты и сноски, чтобы не потерялось. Как считаешь?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 30.1.2011, 20:59
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



Цитата(ОЛТ_ @ 30.1.2011, 20:57) *
Субастик давай сюда скопируем тексты и сноски, чтобы не потерялось. Как считаешь?

Можно...

Например:
http://www.shaver.com.ua/index.php?sh=1&am...ge=4&idn=85
http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?t=43068


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jylia
сообщение 3.2.2011, 11:34
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.1.2011
Из: Уральские горы
Пользователь №: 23



Попробую описать работу защитных аппаратов. Кто "в теме", не удивляйтесь, постараюсь объяснять для абсолютных непрофессионалов.
Итак, по современным нормативам в квартире ставится вводной автомат и защита на отходящих линиях. В полном виде эта защита строится из последовательно подключенных автоматического выключателя (автомата) и устройства защитного отключения (УЗО). Для чего они нужны?
Короткое замыкание (шпилька в розетку) => скачек тока - сработает автомат.
Короткое замыкание в любом приборе => скачек тока - сработает автомат.
Перегруз сети (4 чайника в одну розетку) => резкое повышение тока - сработает автомат.
Однако в жизни далеко не все ограничивается коротким замыканием. Часто происходит небольшое нарушение изоляции и утечка тока на корпус прибора. Автомат на это не реагирует, так как он работает только при превышении пороговой величины тока. Однако касаться такого прибора опасно, от "слегка щипает", до хорошего такого разряда. Чтобы избежать подобного и ставится УЗО. Принцип работы довольно прост. Все нагрузки в цепи включаются последовательно, скалько Ампер пришло, столько и выйти должно. Если где-то нарушена изоляция, то какая-то часть тока уходит на сторону, следовательно на выходе имеем меньше. Именно эту разницу и ловит УЗО. Но для корректной работы току надо куда-то уходить, т.е. не просто наращивать потенциал на копрусе стиралки, а именно уходить. Вот для этого и нужна полноценная трехпроводная сеть с выделенным защитным проводником. Во-первых будет уходить на заземление наведенный потенциал (щипать не будет), во вторых этот уход поймает УЗО и отключит поврежденную линию. Если ставить УЗО в стандартную для домов советской постройки двухпроводную сеть с совмещенным нулевым рабочим и защитным проводниками, то это просто напрасная трата денег. Поскольку уходить току некуда, то срабатывать УЗО просто не будет. Если в квартире взять заземляющую линию от нулевой в квартирном щитке, то УЗО вообще получается включенным на замыкание и будет сбрасывать в момент включения.
Минус работы УЗО - щипающую стиралку терпеть можно довольно долго, а с при наличии УЗО линия будет постоянно отключаться, т.е. нужно сразу ремонтировать. sad.gif Зато безопаснее. rolleyes.gif
Главное предупреждение - УЗО не защищает от перегруза или короткого замыкания. Именно поэтому и ставятся два рприбора защиты последовательно. Либо можно поставить дифференциальный автомат, совмещающий обе функции в одном корпусе.
Еще замечание. На линии освещения и выделенные компьютерные линии УЗО не ставится. В обоих случаях очень высока вероятность ложных срабатываний.
Правило подбора.
Номинал УЗО должен соответствовать или быть выше, чем номинал спаренного автомата, так как именно автомат отсекает "излишний" ток. Если номинал меньше, то УЗО может просто сгореть.
Второй параметр - ток утечки. Стандартно на розеточные сети ставятся УЗО с током утечки 30 мА.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 3.2.2011, 13:29
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



Еще немного информации:

http://bgd.alpud.ru/_private/UZO.htm
"Область применения УЗО дифференциального типа – сети с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ (система TN - S). "

Цитата(Jylia @ 3.2.2011, 11:34) *
Если в квартире взять заземляющую линию от нулевой в квартирном щитке, то УЗО вообще получается включенным на замыкание и будет сбрасывать в момент включения.

Насчет этого момента поподробнее.
ПУЭ говорит следующее:
"7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником."

Как я понимаю, "ноль" в качестве защитного проводника использовать можно. Но он должен идти напрямую от щитка, минуя автоматы и дополнительные соединения.

Цитата(Jylia @ 3.2.2011, 11:34) *
Минус работы УЗО - щипающую стиралку терпеть можно довольно долго, а с при наличии УЗО линия будет постоянно отключаться, т.е. нужно сразу ремонтировать. sad.gif Зато безопаснее. rolleyes.gif
Еще замечание. На линии освещения и выделенные компьютерные линии УЗО не ставится. В обоих случаях очень высока вероятность ложных срабатываний.

Выписка из ПУЭ:
"7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие, только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 3.2.2011, 13:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



И еще немного справочной информации...

http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 5.2.2011, 3:46
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



Цитата(Jylia @ 3.2.2011, 11:34) *
Однако в жизни далеко не все ограничивается коротким замыканием. Часто происходит небольшое нарушение изоляции и утечка тока на корпус прибора. Автомат на это не реагирует, так как он работает только при превышении пороговой величины тока. Однако касаться такого прибора опасно, от "слегка щипает", до хорошего такого разряда. Чтобы избежать подобного и ставится УЗО. Принцип работы довольно прост. Все нагрузки в цепи включаются последовательно, скалько Ампер пришло, столько и выйти должно. Если где-то нарушена изоляция, то какая-то часть тока уходит на сторону, следовательно на выходе имеем меньше. Именно эту разницу и ловит УЗО. Но для корректной работы току надо куда-то уходить, т.е. не просто наращивать потенциал на копрусе стиралки, а именно уходить. Вот для этого и нужна полноценная трехпроводная сеть с выделенным защитным проводником. Во-первых будет уходить на заземление наведенный потенциал (щипать не будет), во вторых этот уход поймает УЗО и отключит поврежденную линию. Если ставить УЗО в стандартную для домов советской постройки двухпроводную сеть с совмещенным нулевым рабочим и защитным проводниками, то это просто напрасная трата денег. Поскольку уходить току некуда, то срабатывать УЗО просто не будет. Если в квартире взять заземляющую линию от нулевой в квартирном щитке, то УЗО вообще получается включенным на замыкание и будет сбрасывать в момент включения.

Нет, Юлия. Все-таки, нестыковка какая-то есть в ваших рассуждениях. Если человек коснулся одновременно фазы и батареи центрального отопления (водопроводной или газовой трубы, другой заземленной конструкции), то УЗО в любом случае зафиксирует утечку тока. Зачем тогда специально вести трехпроводную линию?

Цитата(Jylia @ 3.2.2011, 11:34) *
Часто происходит небольшое нарушение изоляции и утечка тока на корпус прибора. Часто происходит небольшое нарушение изоляции и утечка тока на корпус прибора. Автомат на это не реагирует, так как он работает только при превышении пороговой величины тока.

Единственная ситуация, при которой УЗО может не сработать. Даже с наличием отдельного заземленного проводника. Но при одновременном прикосновении к корпусу такой конструкции и батарее опять же происходит утечка тока из электросети... При превышении порога тока утечки сработает УЗО.

Есть еще одна ситуация: одновременное касание фазового и нулевого проводников. Но нормальный человек специально на такое не пойдет, а случайное прикосновение маловероятно.

Отсюда напрашивается вывод: УЗО не защитит только в том случае, если человек оказался под напряжением между нулевым и фазовым контактами электросети. То есть, когда утечки тока из электросети не происходит. Трудно представить такую ситуацию, если она не создана специально.
Заземленный проводник в розетке необходим только для отвода опасного потенциала от металлического корпуса неисправного электроприбора. В остальных случаях даже зануление не нужно.

UPD.
В подтверждение моих размышлений:

"Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.



Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети.

Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус. "

Противопожарная безопасность.
Некоторая часть пожаров вызывается токами утечки на землю, разогревающими место утечки вплоть до возгорания. Для пресечения подобных пожаров достаточно установить УЗО с дифференциальным током 100 мА или менее.

http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml


Ну а, вообще, конечно, стоит изыскать возможность реконструкции системы электроснабжения дома, если она не отвечает современным требованиям.

Тогда и УЗО будет работать правильно, и с пожарной безопасностью будет все в порядке.


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jylia
сообщение 6.2.2011, 21:08
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.1.2011
Из: Уральские горы
Пользователь №: 23



Руслан, вы совершенно правы по поводу замыканий. Но вообще-то замыкания и автомат отключит, УЗО ставить не обязательно. Его основное назначение - вообще исключить возможность потенциала на корпусе прибора, не дожидаясь, пока кто-то примет его на себя. А вот этот нюанс без выделенного защитного заземления не работает.
Потому и советую, если нет возможности организовать нормальное заземление, просто не тратить деньги на установку лишних приборов и увеличение размера щита.
Как вариант - при реконструкции квартиры сделать трехжильную проводку, но установить простые автоматы, с перспективой замены их на дифы после капремонта дома. Хотя если корпус этажного щита нормально заземлен (это вообще-то должно быть в обязательном порядке так, но увы, не обязано), то можно "РЕ" проводник привести с заземляющей клеммы щита. Все будет прекрасно работать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 6.2.2011, 21:23
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



Цитата(Jylia @ 6.2.2011, 21:08) *
Руслан, вы совершенно правы по поводу замыканий. Но вообще-то замыкания и автомат отключит, УЗО ставить не обязательно. Его основное назначение - вообще исключить возможность потенциала на корпусе прибора, не дожидаясь, пока кто-то примет его на себя. А вот этот нюанс без выделенного защитного заземления не работает.
Потому и советую, если нет возможности организовать нормальное заземление, просто не тратить деньги на установку лишних приборов и увеличение размера щита.
Как вариант - при реконструкции квартиры сделать трехжильную проводку, но установить простые автоматы, с перспективой замены их на дифы после капремонта дома. Хотя если корпус этажного щита нормально заземлен (это вообще-то должно быть в обязательном порядке так, но увы, не обязано), то можно "РЕ" проводник привести с заземляющей клеммы щита. Все будет прекрасно работать.

Юлия. Может, вы невнимательно прочли мой верхний пост, но там подробно описаны ВСЕ возникающие ситуации. Про КЗ я там вообще не говорил, поскольку УЗО здесь бесполезно (кроме диф. автомата).

Реконструкция электрооборудования дома - очень затратная и не доступная большинству процедура. И как дополнительное средство защиты, пусть даже не реализующее все 100% своих возможностей, УЗО вполне применимо и повышает уровни безопасности и в двухпроводной схеме подключения.


--------------------
"ЗАВТРА" - слово, которое решает все проблемы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
zeabis
сообщение 29.9.2014, 17:38
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2014
Пользователь №: 2268



Цитата(Jylia @ 6.2.2011, 21:08) *
Руслан, вы совершенно правы по поводу замыканий. Но вообще-то замыкания и автомат отключит, УЗО ставить не обязательно. Его основное назначение - вообще исключить возможность потенциала на корпусе прибора, не дожидаясь, пока кто-то примет его на себя. А вот этот нюанс без выделенного защитного заземления не работает.
Потому и советую, если нет возможности организовать нормальное заземление, просто не тратить деньги на установку лишних приборов и увеличение размера щита.
Как вариант - при реконструкции квартиры сделать трехжильную проводку, но установить простые автоматы, с перспективой замены их на дифы после капремонта дома. Хотя если корпус этажного щита нормально заземлен (это вообще-то должно быть в обязательном порядке так, но увы, не обязано), то можно "РЕ" проводник привести с заземляющей клеммы щита. Все будет прекрасно работать.


Учитывая схему срабатывания:, заземление не нужно.
Еще информация по УЗО есть вот здесь: http://44kw.com/blogs/school/1588-printsip-raboty-uzo
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
subastik
сообщение 29.9.2014, 18:17
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 793
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 2



Цитата(zeabis @ 29.9.2014, 18:38) *
Еще информация по УЗО есть вот здесь

Спасибо. Информация принята к сведению. Не могли бы вы пару слов чиркнуть о себе здесь: http://www.pyatachok.ru/forums/index.php?showtopic=11 ?


--------------------